欢迎来到人人文库网! | 帮助中心 人人文档renrendoc.com美如初恋!
人人文库网

二次接线作业指导书

110KV沈村变电站二次电缆控制电压信号回路一般采用1.5mm2截面的电缆。电流回路一般采用2.5mm2或4mm2截面的电缆。电压回路采用大于4mm2截面的电缆。施工范围是电气设备屏、柜盘等的控缆接线盘内配线。1、电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。二次配线作业指导书。安全管理文书。

二次接线作业指导书Tag内容描述:<p>1、一、工程概况110KV沈村变电站二次电缆控制电压信号回路一般采用1.5mm2截面的电缆,电流回路一般采用2.5mm2或4mm2截面的电缆,电压回路采用大于4mm2截面的电缆,计算机电缆均采用屏蔽电缆。施工范围是电气设备屏、柜盘等的控缆接线盘内配线,包括短电缆的敷设。二、编制依据1、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-922、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-923、设计图纸4、厂家图纸三、主要工器具、材料斜口钳、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、螺丝刀、扳手、电缆勾刀、电烙铁、万用表、500V摇表、试灯、对讲机。</p><p>2、二次配线作业指导书1 范围适用于开关设备装配的接线作业基本事项,特殊作业要按图样或明细表的指示进行。2 配线一般注意事项2.1 性能事项2.1.1 使用配线图指定的电线、端子。2.1.2 对具有电流线圈性能的直流元件进行主回路配线时,在该元件旁不得进行类似线圈的环状配线。2.1.3 仪表用配线:为防止仪表出现误差须按指定长度配线。2.1.4 交流主回路配线如果接近箱、罩、框架(磁性材料)等时,因其漏泄磁束,要防止在箱、罩、框架上产生涡流而发热。如发热则要求改进设计方案。2.1.5 各端子要确实进行紧固。2.2 技能事项2.2.1 配线的路径(。</p><p>3、仅供参考整理安全管理文书二次电缆敷设、接线作业指导书日期:__________________单位:__________________第 1 页 共 16 页二次电缆敷设、接线作业指导书1目的规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。2适用范围本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。3引用文件GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范4人员资质、职责及权限4.1人员资质工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。4.2职责及权限:4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安。</p><p>4、仅供参考整理安全管理文书变电所二次结线安装作业指导书日期:__________________单位:__________________第 1 页 共 8 页变电所二次结线安装作业指导书(1)工作负责(监护)人职责:组织并合理分配工作,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交代安全事项,对整个工程的安全、技术等负责。工作结束后总结经验与不足之处,工作负责(监护)人不得兼做其他工作(2)工作班成员:认真努力学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现场安全措施卡,互相关心。</p>
【二次接线作业指导书】相关DOC文档
二次接线作业指导书.doc
二次配线作业指导书.doc
二次电缆敷设、接线作业指导书.doc
变电所二次结线安装作业指导书.doc
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!